การคำนวณค่าไฟฟ้า (UPS+Load) ความแตกต่างของ Power Factor

โดย: TTS [IP: 124.120.92.xxx]
เมื่อ: 2022-01-25 08:46:03
เครื่องจักรขนาด 5 กิโลวัตต์จำนวน 1 เครื่องเปิดใช้งานวันละประมาณ 24 ชั่วโมง



ถ้าเลือกใช้ UPS ค่า PF 0.8 จะต้องใช้ไฟฟ้าที่ด้านอินพุท 6,250W

ถ้าเลือกใช้ UPS ค่า PF 0.9 จะต้องใช้ไฟฟ้าที่ด้านอินพุท 5,555W



วิธีคำนวณ

UPS ค่า PF 0.8

กำลังไฟฟ้า (วัตต์) ของเครื่องจักร คือ 6,250 วัตต์ x มีจำนวนทั้งหมด 1 เครื่อง ÷ 1000 x 24 ชม. = 150 หน่วย/วัน (เดือนละ 4,500 หน่วย)



UPS ค่า PF 0.9

กำลังไฟฟ้า (วัตต์) ของเครื่องจักร คือ 5,555 วัตต์ x มีจำนวนทั้งหมด 1 เครื่อง ÷ 1000 x 24 ชม. = 133.3 หน่วย/วัน (เดือนละ 3,999 หน่วย)



สรุป

เมื่อใช้ UPS กับเครื่องจักรขนาด 5 กิโลวัตต์เปิดใช้งาน 24 ชั่วโมง

ความแตกต่างของ Power Factor จะทำให้เสียค่าไฟฟ้าแตกต่างกันที่

ประมาณ 500 หน่วยต่อเดือน