การเลือกใช้ UPS และความสูญเสีย Power Factor ทางไฟฟ้า

โดย: TTS [IP: 124.120.77.xxx]
เมื่อ: 2021-09-01 10:18:43
โดยปกติการพิจารณาเลือกระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่องหรือ UPS ชนิดต่างๆ อาศัยเพียงสองประการหลัก คือ ราคาและการควบคุมคุณภาพไฟฟ้าเท่านั้น แต่มีการพิจารณาความสูญเสียกำลังไฟฟ้าเพียงเล็กน้อย ทำให้ประโยชน์ที่ได้ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงควรพิจารณาค่าไฟฟ้าจากการสูญเสียของ UPS ด้วย







ตัวอย่างเช่นโหลดใช้งานคือ 10KW



1.ถ้าเลือก UPS ค่า PF 0.7 ต้องใช้ขนาด 14.2KVA เพื่อจ่ายได้ที่ 10KW



2.ถ้าเลือก UPS ค่า PF 0.8 ต้องใช้ขนาด 12.5KVA เพื่อจ่ายได้ที่ 10KW



3.ถ้าเลือก UPS ค่า PF 0.9 ต้องใช้ขนาด 11.1KVA เพื่อจ่ายได้ที่ 10KW



สรุปคือเมื่อเลือก UPS ที่มีค่า PF 0.9 เพราะจะทำให้ลดค่าความสูญเสียทางไฟฟ้าของ UPS ได้ดีกว่าโดยเลือกใช้ขนาด UPS แค่ 11.1KVA และเสียค่าไฟฟ้าน้อยกว่าเมื่อใช้งานโหลดที่ 10KW เท่ากัน